Primero verifica que no se haya instalado cable de red en paralelo con cable de corriente a menos de 30 cms uno de otro. Luego que el cable de red no haya quedado en algún punto expuesto a la intemperie o que los nodos que se están quemando estén cercanos a una ventana o puerta que de al aire libre. Las descargas atmosféricas (rayos sobre todo) producen estos efectos en los cables ya que aunque no los llegan a tocar directamente producen radiación electromagnética demasiado fuerte que el switch no es capaz de disipar. Existen en el mercado protectores de sobrevoltaje para ethernet lo que te resuelve el problema aunque sería bueno que revisaras la puesta a tierra del site porque al parecer no es muy buena que digamos o bien el switch no esta debidamente aterrizado. Las tierras deben estar separadas en una barra copperweld con varios barrenos para colocar los tornillos que aterrizan el chasis de cada equipo, esto además de la tierra física que deben tener los contactos eléctricos. Es decir, debes tener aterrizado el rack, y todos los gabinetes en esa barra que menciono. De otra forma no estará totalmente protegido.

Ya siendo un poco más extensos, en instalaciones de tamaño medio se utilizan transformadores con núcleo de aire junto con reguladores/supresores de picos dedicados que pueden soportar grandes descargas, además de que las instalaciones deben contar con su apartarayos correspondiente.

Te cito un texto ilustrativo sobre el efecto de los pulsos electrostáticos generados por los rayos:
Cita:
Los pulsos electrostáticos son transitorios atmosféricos y aparecen en los equipos por la variación
brusca del campo electrostático presente en la zona durante la tormenta, la causa de este fenómeno la
genera la diferencia de potencial entre la nube y la tierra. Sus efectos se transforman en descargas
eléctricas que aparecen en los equipos puestos a tierra a partir de impactos de rayos cercanos.
También tenemos que destacar que todo aquello que se encuentre suspendido en el aire referente a
tierra dentro de la sombra eléctrica, se cargará eléctricamente con una tensión proporcional a su altura y
el campo electrostático presente, como si de un condensador se tratara. Como referencia a 10 metros de
altura, las líneas de datos o telecomunicaciones aisladas de tierra, pueden padecer tensiones de 100 a
300.000 voltios con respecto a tierra, dentro de un campo electrostático medio, y aparecer tensiones o
arcos eléctricos en las mallas de tierra que apantallan los cables referentes a tierra.
__________________
AKA "El animalito" ||Cordobés a mucha honra||

Última edición por AzidRain fecha: 25-10-2013 a las 03:06:54. Razón: agregar info